映象网讯(记者黄向阳见习记者冯占华通讯员郑永军王彦红)“已消除千伏徐庄变电站徐1号主变差动保护装置故障危急缺陷,设备运行正常。”经过5个小时20分钟的紧张工作,5月14日凌晨1点33分,国网西平县供电公司检修人员零点抢修完毕,顺利完成复电。
5月13日20时49分,该公司李庄运维人员接到市公司监控班电话,千伏徐庄站1号主变装置运行灯不亮。该公司高度重视,相关专业负责人备好仪器仪表紧急赶往现场。检修人员首先重启装置,检查控制徐1号主变保护装置的空气开关,进而对各出线电源线电压逐条测试,最终发现该1号主变差动保护装置电源插件损坏,属于危急缺陷,必须24小时内及时处理。为保障1号主变安全运行,辖区用户正常用电,经请示协商,该公司启动了零点抢修应急预案,即刻办理了变电设备第二种工作票,做好安全措施、技术措施,随即进入紧急抢修状态,直至次日1时33分工作完毕终结。
据悉,该公司自年下半年与市公司实行检修一体化机制后,该县检修人员每月要对市公司所辖的千伏柏城、颍川等7座变电设施,至少进行3至5次的缺陷处理。这种属地化一体化管理机制,既节约了人工、车辆、器具等费用,降低了生产成本,又简化了工作流程,缩短了设备停送电时间,从而最大限度保障了供电可靠性。